alexcr:
Ciao a tutti, ho un 3550 con apparecchi Optipoint collegato a varie l.u. analogiche con CLIP regolarmente funzionanti. Quando l'utente rilascia la linea (in pratica termina la chiamata), la linea rimane collegata con la centrale (e il led rimane acceso) per circa 7 secondi. Ciò complica inutilmente la gestione delle linee. Nei vecchissimi centralini con il contascatti della allora SIP serviva per acquisire l'impulso di tassazione a 12 kHz. Non so se ci sia un nesso con ciò ma vorrei toglierlo. Sulle digitali non succede. Grazie
hugger1971:
per le linee analogiche seguo questa guida:
linee/coll. di rete
parametri fascio
pausa prima della selezione da "nessuna" a "dopo 1 sec".
parametri di tempo
temporizzazioni
parametro fine selezione con 1A da "45" a "35"
linee/coll. di rete
parametri
editore di modelli
modifico il tipo di modulo e lo setto su TML8W TMGL
su parametri invece si setta timer di tempo add. dopo il riaggancio da 60 a 1
poi:
su coll. linee devo flaggare COLP e DIV. LEG.
poi sui flag di sistema, oltre che a DTMF automatico, devo flaggare i primi tre
alexcr:
Intanto ti ringrazio, sono fuori quando torno ci provo.
alexcr:
ciao scusate riprendo questo post perchè nonostante la procedura indicata non ho risolto il problema! Da quando chiudo la chiamata a quando effettivamente la linea urbana si rende libera passano 8 secondi. :( Ricordo che ho un hipath 3550 con 4 l u analogiche "normalissime" con clip e con 4 diversi numeri poichè destinati a 4 diverse utenze sullo stesso impianto...grazie
Lucky:
Direi che il ritardo di riaggancio è il prezzo da pagare per rimanere aggrappati alla vecchia tecnologia di linea analogica.
Per avere una risposta praticamente immediata il passaggio a linee "digitali" (isdn o sip-trunk) è la migliore scelta