Orario sul display degli apparecchi DGT
Kimera:
Ciao,
potrebbe essere.
Il problema c'è da quanto tempo ? qualche mese (o meno) ?
Non riesci a sincerarti del marchio di fabbricazione per i due LUNA2 del box base (magari sono Magnetek...) ?
Ad ogni modo ho fatto una ricerca più approfondita e questa anomalia (legata ai LUNA2 della Artesyn / Astec / Emerson) è stata documentata anche oltre oceano con un Service Alert specifico: diciamo che lo sviluppo USA dettaglia (lo ha fatto a metà Gennaio 2010) ancor di più avvertendo che la il System Clock (Data e/o Ora) non riceve più alcun aggiornamento e quindi, nei Display dei terminali, non avanza più mettendo anche sull'avviso che eventuali linee di Log che riportano un errore con il Power Supply non indicano la presenza del difetto ma riguardano altro tant'è che la sostituzione dei LUNA2 rimuove il problema del System Clock ma non il report nei Log (da qui la non-correlazione delle due cose).
Se, avendo due LUNA2 della Magnetek / Power One a disposizione, intendi fare la prova di sostituzione con i relativi due Artesyn / Astec per vedere se sono proprio loro i colpevoli assicurati di verificare, circa 10 minuti dopo il cambio, che il System Clock torni ad avanzare...se non lo fa procedi con un ciclo Power-Off / Power-On per reinizializzare i processi di polling del bus di sistema.
Se così fosse mi pare che Siemens preveda (prevedesse) una sorta di gestione del reso per difetto: maggiori dettagli in INF-09-000001 (SEBA).
Saluti,
Kimera.
GG:
Ciao Kimera e grazie
Ho visto la info sul sito SEBA. Parla solo degli alimentatori ARTESYN-ASTEC, devo supporre che gli alimentatori MAGNETEC non provochino difetti di questo tipo.
Proverò con i MAGNETEC.
Cercherò di sincerarmi dei 2 alimentatori dell'armadio base e poi ti darò info.
Grazie ancora.
Kimera:
Sì infatti con i LUNA2 prodotti da Magnetek (o Power One) tale anomalia non si è mai verificata.
Saluti,
Kimera.
GG:
Ciao a tutti
Ho sostituito (su HiPath3800 sull'armadio di ampliamento) gli alimentatori Astec/Artesyn con degli alimentatori Magnetec e a distanza di una settimana sembra che funzioni tutto (come prima).
Info per tutti
Kimera:
Bene, se con il cambio dei LUNA2 hai risolto il problema (e direi che potresti tenere il sistema sotto controllo ancora qualche giorno e poi darcene conferma) allora direi che poi, a conferma avvenuta, adegueremo il titolo del Post in modo che sia più chiara l'accoppiata problema/soluzione.