OpenPath
HiPath / HiCom => HiPath - 3000 / 5000 => Topic started by: Gen on July 26, 2011, 08:26:22 am
-
Buongiorno a tutti,
Ho una nuova centrale HiPath 3350 V8 con release aggiornata all'ultima versione SEBA V8 R5.6.0 (095) ed una scheda per ingressi linee analogiche TLANI2 (che non mi è ancora arrivata).
Giusto per dare un'idea dello scenario abbiamo 6 interni Up0 con telefoni OpenStage 15, un cordless analogico ed un fax; una linea ISDN in ingresso con 2 numeri ed una "ISDN" generata da un FRITZ!Box (MC-link).
Ho una linea analogica da collegare alla scheda TLANI2 ed avrei bisogno di instradare in modo diverso le chiamate rispetto alle ISDN: non ho mai configurato queste schede di analogici in anni e non so dove/come devo configurare l'ingresso delle chiamate (deve squillare prima un gruppo e dopo 3 cicli un altro gruppo). Immagino non si possa impostare il numero nel campo DISA...
Grazie,
Ciao!
Gen.
-
No devi andare in "Chiamate in entrata" poi su "Linee assegnazione chiamata" e da lì ti gestisci la cosa, puoi mandare la linea su un interno oppure su un gruppo e poi fare un passo multiplo.
-
Grazie, ok da li in N. tel giorno e N. tel notte metto il gruppo 31, poi come faccio per farlo inoltrare dopo 3 cicli sul gruppo 33?
-
crei una lista in cui metti in prima destinazione il 31 e in seconda il 33,metti gli squilli della lista a 3 e questa lista la assegni al 31 in inoltro chiamata giorno oppure notte.
ciao
-
Capito, come in una situazione standard con DISA di una linea ISDN.
Grazie, ora provo.
ciao!