OpenPath

HiPath / HiCom => HiPath - 3000 / 5000 => Topic started by: riga17 on November 03, 2009, 09:02:08 pm

Title: Problema su h3550 v6.0 in ip trunking
Post by: riga17 on November 03, 2009, 09:02:08 pm
Ciao,
ho 2 impianti v6.0 he620s.11.856 collegati in ip trunking, sono un h3550 e un h3500, le hg hanno versione sw 67.005.
Il problema è che nelle chiamate da un dispositivo verso l'altro il nodo 1  ( l'h3550 ) sente sempre un fruscio, mentre il h3500 no. il problema si presenta sia cha il nodo 1 chiami il 2 che viceversa. Mentre su chiamate esterne e interne nello stesso ipianto tutto funziona bene. Il collegamento tra i 2 stabili è fatto tramite ponte radio, non ci sono perdite pacchetti tali da pensare ad un problema del ponte.
Nell error history dell' h3550 ho riscintrato il seguente errore

11:04:13   398ba9a9   C 20   23     -     !illegal taskind in CP-USER: 017bffff4411f   Dopo consultazione con sviluppo attivare trace e fare analizzare problema

e poi anche:


B 29   25   07-      !card ist present-LW has resetted itself:    Osservare, eventualmente sostituire scheda, informare l'Assistenza tecnica del livello 3.


Ho contattato il GSI e aspetto sfiduciato.
Voi avete avuto esperienze simili?

Ciao e buonasera


Title: Re: Problema su h3550 v6.0 in ip trunking
Post by: Lucky on November 05, 2009, 10:30:01 am
Potresti provare sostituendo l' HG!
Forse c'e' qualche problema sui DSP!
Title: Re: Problema su h3550 v6.0 in ip trunking
Post by: v.incenzo on November 16, 2009, 06:18:04 pm
Ciao, hai provato, previo salvataggio database, a fare un reload e a mettere quei pochi dati per fare il trunking per vedere se con database nuovo il problema si ripresenta?
Io spesso faccio così per escludere/includere subito problemi hardware.

ciao
Title: Re: Problema su h3550 v6.0 in ip trunking
Post by: riga17 on November 18, 2009, 09:58:21 am
Sto aspettando mi arrivi una nuova hg per provare, poi vi tengo aggiornati!
Title: Re: Problema su h3550 v6.0 in ip trunking
Post by: riga17 on December 03, 2009, 11:42:01 am
Problema risolto sostituiendo il cestello, avevo provato sostituendo hg, ma niente.