Author Topic: dect light su X8  (Read 15755 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline hugger1971

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
  • Karma: +3/-0
    • View Profile
dect light su X8
« on: December 28, 2018, 09:49:19 am »
sto installando un Openscape X8 con in dotazione una scheda SLMO24N che viene utilizzata unicamente come sistema dect.

noto che se collego le base station BS5 dal primo attacco UP0 al sedicesimo le celle si loggano senza problemi.

Dall' attacco 17 al 24 le celle fanno una lunga sequenza di accensione e spegnimento dei led ma non si loggano mai.

Come si spiega questo?

grazie del supporto.
...

Offline Lucky

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 741
  • Karma: +14/-0
    • View Profile
Re: dect light su X8
« Reply #1 on: December 31, 2018, 03:49:59 pm »
Ciao, con "si loggano" intendi dire che sono visibili nella configurazione e riconosciute come BS5?Non so che versione stai utilizzando ma a prescindere da questo anche se molto impostate, se dai una occhiata all' ultima service documentation di openscape business potrai leggere che:The connection of OpenScape Business base stations for the operation of DECT phones can be implemented via:
• For OpenScape Business X1/X3/X5: direct connections to the UP0/E interfaces of the mainboard of the communication system (DECT Light)
• For OpenScape Business X3/X5: connection to the UP0/E interfaces of an SLU8N/SLU8NR board (DECT Light)
• For OpenScape Business X5W: connection to the UP0/E interfaces of the SLC16N board
INFO: Slot 10 (slot level 5) is no longer supported in X5W system with part Number S30777-U777-X711. SLC16N card has been phased out.
• For OpenScape Business X8: connection to the UP0/E interfaces of an SLMUC (SLMU + CMAe) or SLCN board

Come puoi leggere l' utilizzo di slmo24N non è contemplato cosi come anche da specchietto riepilogativo nella sezione "integrated cordless solution".
Suppongo che ti stia funzionando in quanto il software di base è lo stesso per tutte le vesioni hardware e che quindi funzioni come fosse una X1/X3/X5. Quindi dato che il massimo di attacchi disponibili su tali schede è 16 hai raggiunto il massimo possibile e comunque il dect light su X1/X3/X5 supporta al massimo 15 BS. Ad ogni modo dato che con versioni diverse potresti avere problemi ti consiglio di usare una configurazione rilasciata, prima che dopo un aggiornamento o ripristino non funzioni più.

CiaoBuon anno

Offline hugger1971

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
  • Karma: +3/-0
    • View Profile
Re: dect light su X8
« Reply #2 on: January 21, 2019, 12:14:48 pm »
scusami...ho digitato male….il mio caso è:

• For OpenScape Business X8: connection to the UP0/E interfaces of an SLMUC (SLMU + CMAe) or SLCN board

in effetti ho scoperto che questa scheda , se utilizzata come dect, utilizza i primi 16 attacchi e basta...gli altri sono "morti"..
grazie mille
...

Offline Lucky

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 741
  • Karma: +14/-0
    • View Profile
Re: dect light su X8
« Reply #3 on: January 23, 2019, 06:21:55 pm »
Non ho capito se usi slcn o slmu +cmae o slmuc?
Per le slmu gli ultimi 8 stacchi non sono "morti", solo che non possono essere usati come attacco master, però possono essere usati per ampliare le simultaneitá, quindi attacco 2 o 3.
« Last Edit: January 26, 2019, 01:17:50 pm by Lucky »