HiPath / HiCom > HiPath - 3000 / 5000

Elenco numeri permessi su chiamate interne

<< < (2/3) > >>

ziotibia81:
Lucky:

L'impianto ha una cinquantina di interni e di questi il famoso telefono voip ne deve poter chiamare 4

Micche:

Non ho mai usato i gruppi a matrice di collegamento. Devo andare a leggere la documentazione
perchè non ho idea di come vadano impostati.

Micche:
Non è semplicissimo ma ci si arriva,
metti il tel. ip nel gruppo 3, gli altri che deve chiamare nel gruppo 2, tutto il resto lo lasci nel primo gruppo.
Poi cliccando sui quadratini corrispondenti ai gruppi imposti le direzioni di collegamento, frecce, in modo che il gruppo 3 possa chiamare il 2 ma non l' 1,
mentre il gruppo 2 potrà chiamare l'1 ed il 3.
fai qualche prova e vedrai che non è così complicato.

ciao

ziotibia81:
Faccio delle prove. Grazie mille.

Lucky:
Interessante, non l' ho mai utilizzata la matrice.

Quindi si possono dividere proprio gli interni e impedire che si chiamino tra loro?

Micche:
Esatto,
puoi creare 64 gruppi che possono o meno chiamarsi tra di loro, anche le linee urbane posso essere soggette a queste restrizioni.
E' un po' come creare delle multisocietà.