Author Topic: HiPath 500: Baudrate seriale  (Read 5937 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 295
  • Karma: +3/-1
  • ;°D
    • View Profile
    • Trecentoundici
HiPath 500: Baudrate seriale
« on: December 01, 2009, 03:36:28 pm »
Ciao a tutti,
Dato che su HiPath 3000 non mi è mai capitato provo a chiedere, anche se magari sto facendo una domanda stupida e scontata.
Ho notato che collegandomi tramite seriale a centrale HiPath 500 (540 V7 R6.4.0) ogni tanto riesco a scaricare/inviare la programmazione con Baudrate dell'interfaccia V.24 a 9600 ed altre a 19200, anche senza toccara nulla (questo già dopo aver portato la centrale in lingua italiana e con inizializzazione nazionale in Italiano).
Devo spesso andare nelle impostazioni del Manager E (V8 R0.0.0) e cambiare l'impostazione del Baudrate.
Sono pazzo e me lo son sognato o sto sbagliando qualcosa??

Ps: in questo momento purtroppo non posso effettuare prove dettagliate.

Grazie a tutti!
Ciao
Gen.
SOCA Service Openscape Office MX

Offline Hunter

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 317
  • Karma: +14/-0
    • View Profile
    • TeM Srl - Comunicazioni Integrate
Re: HiPath 500: Baudrate seriale
« Reply #1 on: December 02, 2009, 09:37:18 am »
No, non sei pazzo, è capitato anche a me. Ho notato che a volte il baud rate è impostato su 9600 di fabbrica.

Nel Manager E però non puoi modificare l'interfaccia V.24 del PABX, o se si può è un impostazione nascosta molto bene.

Fai così, dal P.O. digita

*95

inserisci identificativo e codice. Se hai lasciato quelli di default sono 31994 entrambi.

scorri fino a trovare "Opzioni di Sistema" oppure digita 22

quindi conferma e vai fino alla voce Configurazione V.24

conferma ancora

lì ti fa selezionare il Baudrate della seriale.

Così dovresti riuscire.

Ciao
C'è sempre un modo di risolvere un problema, anche se non è detto che questo sia fatto in modo convenzionale o prevedibile. Trovere una soluzione non è la fine ma un nuovo inizio...

Offline Gen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 295
  • Karma: +3/-1
  • ;°D
    • View Profile
    • Trecentoundici
Re: HiPath 500: Baudrate seriale
« Reply #2 on: December 03, 2009, 02:17:58 pm »
Perfetto, grazie mille Hunter!